Exile82 skrev:Å dra åt helsike vad snyggt gjort!! Hatten av!
Jag har bygg in min i en ful låda, med två uttag (kyla/värme) och en ingång för kraft. Jag har alltså en färdig som jag använder redan nu, enda problemet har varit att jag inte fått ner kylen i under 4,5. Jag vet visserligen inte hur ofta jag behöver gå ner lägre. Vissa lageröl ska ner i 2 grader gärna, och ska man kallkrascha är nollan att föredra, men 4,5 grader gör säkert lite skillnad också.
Om du inte kommer ner i temperatur finns det bara två förklaringar jag kan komma på:
1 Kylskåpet orkar helt enkelt inte mer, beror på hur varmt det är utanför kylskåpet och modell på kylskåpet
2 Den ordinarie termostaten ligger fortfarande kvar i serie med den nya termostaten. I det fallet kan du exakt styra temperaturen i skåpet till högre temperatur än det som den ordinarie termostaten är ställd på. Men den ordinarie termostaten begränsar då alltså hur kallt det kan bli i kylskåpet. Ifall den nya termostaten är ställd på en kallare temperatur än vad skåpet kommer ner i ska kompressorn gå hela tiden utan att nånsin stänga av. ifall den stänger av så är termostaten problemet.