Sida 11 av 11

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: fredag 2016-08-05 23:49
av AHm
bryggapa skrev:Fritzing will probably work out for you, but I'd recommend KiCAD over Eagle if you want to step it up later on.

I don't want to step on AHm's toes here, so he can correct me if I'm wrong
a) You are right. What is important is to check the datasheet for the optocoupler you are using, to make sure you're driving it correctly.
b) I think you are right here also. The opto's should go on the collector side.


Sorry for the late reply, been busy with other stuff and vacation. You are right that would have been better (more correct). Now I have some improvements for for the future :)

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: måndag 2017-03-20 12:25
av Fredrik Nivert
bryggapa skrev:Bild
Närbild på potentiometern. Kontakten som ansluter potten till kortet är en 5 polig JST-XH. Dessa används bla inom RC, så det är lätt att hitta på eBay billigt från Kina sök på "JST XH extension 4S" (4S betyder 4 batterier i serie och bör då bli en 5 polig kontakt, de används för laddning av LiPo batterier).

Pinouten på kontakten (vänster till höger) är:
* 5v matningsspänning (in), det är denna som ska brytas för extern styrning
* pwr från potten (ut), ~5v för 0W till ~0v för 3500W
* av/på (ut), 5v när plattan är på, 0v när plattan är av
* gnd (in)

Tänkte beställa en kabel från Ebay, men något i beskrivningen ovan verkar fel. Du skriver att det skall vara en "5 polig JST-XH", men på bilden är det en 4-polig, och även i beskrivningen av signalerna tas fyra signaler upp.

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: måndag 2017-03-20 16:36
av bryggapa
Japp, det är fel. Jag kunde tyvärr inte redigera det inlägget längre, men det finns en rättelse någonstans i den här tråden.
Om du ska 'mecka' med Hedin, rekommenderar jag att du läser igenom tråden först OCH även beställer optokopplare...

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: tisdag 2017-03-21 00:17
av Fredrik Nivert
Ni som kör med PWM med lågpassfilter efter, vilken PWM-frekvens kör ni? Blir denna DAC långsam? Når den upp till 5V så man når ner till 0 watt och upp till~5V så man når 3500watt?

Jag har funderat på att istället sätta en MCP4921 SPI DAC i Hendin (ca 10kr på Ebay), och köra SPI-bussen via optokopplare. Går då åt 3st optokopplare (MOSI, CLK and CS). MCP4921 har dubbla utgångar så en kan ersätta potentiometern i Hendin, och den andra utgången kan ersätta av/på. Utöver det skulle jag gärna vilka ha ett 2 poligt relä i Hendin, som kopplar om mellan ordinarie potentiometer och av/på-switch, eller extern styrning.

Jag skulle då behövs 5 poler i den kontakt som monteras in i Hendin:
Jord
Reläspänning
SPI MOSO
SPI CLK
SPI CS

T.ex. skulle en sådan här kontakt kunna blir bra (ca 10kr på Ebay):
Capture.PNG


Men, lösning ovan kanske är overkill om den enkla med PWM och lågpassfilter fungerar fint utan för stora fördröjningar och alla effektnivåerna kan användas.

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: onsdag 2017-03-22 00:04
av AHm
Fredrik Nivert skrev:Tänkte beställa en kabel från Ebay, men något i beskrivningen ovan verkar fel. Du skriver att det skall vara en "5 polig JST-XH", men på bilden är det en 4-polig, och även i beskrivningen av signalerna tas fyra signaler upp.


Jag har någon extra i Torslanda om du vill inte vill vänta på transporten ...

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: onsdag 2017-03-22 00:11
av AHm
Fredrik Nivert skrev:Ni som kör med PWM med lågpassfilter efter, vilken PWM-frekvens kör ni?


Jag kör ~100Hz.

Fredrik Nivert skrev:Blir denna DAC långsam?

Har jag svårt att tänka mig

Fredrik Nivert skrev:Når den upp till 5V så man når ner till 0 watt och upp till~5V så man når 3500watt?

Kommer inte ihåg nivåerna, kanske har kvar anteckningarna. Ska kolla.

Fredrik Nivert skrev:Utöver det skulle jag gärna vilka ha ett 2 poligt relä i Hendin, som kopplar om mellan ordinarie potentiometer och av/på-switch, eller extern styrning.

Det kommer jag nog också göra någon gång i framtiden ... men har inget jättebehov av den funktionaliteten i nuläget.
T.ex. skulle en sådan här kontakt kunna blir bra (ca 10kr på Ebay):
Capture.PNG


Fredrik Nivert skrev:Men, lösning ovan kanske är overkill om den enkla med PWM och lågpassfilter fungerar fint utan för stora fördröjningar och alla effektnivåerna kan användas.

Jag kör med RJ45, inga metaller som kan leda mot chassit.

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: torsdag 2017-04-20 22:40
av Fredrik Nivert
Här kommer mitt första utkast på den lösningen jag tänkte prova. Helt isolerad lösning med relä som växlar mellan ordinarie ratten och extern styrning. En DAC med SPI-interface används för att simulera potentiometern.
Återkommer när jag knåpat ihop den och provkört.

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: lördag 2017-11-25 09:11
av Judgecc
Är det någon som har tröttnat lika mycket som jag över pipandet på denna platta?
Finns det måhända någon chans att man ka.n löda bort göra något åt detta? Blir tokig på min platta att han ska pipa varje av/på och ändring i craftbeerpi

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: lördag 2017-11-25 18:58
av Morgan
Judgecc skrev:Är det någon som har tröttnat lika mycket som jag över pipandet på denna platta?
Finns det måhända någon chans att man ka.n löda bort göra något åt detta? Blir tokig på min platta att han ska pipa varje av/på och ändring i craftbeerpi


Med tanke på den tekniska nivån på diskussionen i den här tråden blir jag lite förvånad över frågan :-) har du testat stämjärn o hammare?

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: lördag 2017-11-25 18:59
av Judgecc
Men din idi tack.

Re: Extern styrning av Hendi 3500W (manuell) induktionshäll

InläggPostat: söndag 2017-11-26 02:32
av Drake
Min är knäpptyst! Morgans tips funkar!!